Er zijn 3 resultaten gevonden
- 30 mar 2023, 23:11
 - Forum: Z21 centrale
 - Onderwerp: Adresseren bezetmelder Roco 10787
 - Reacties: 3
 - Weergaves: 3695
 
Re: Adresseren bezetmelder Roco 10787
De modules moeten in volgorde geadresseerd worden, dus beginnen bij 1 etc. wat ik in eerste instantie ook gedaan had ......maar je moet dan na elke keer als je een geadresseerde module loskoppelt het adres in de Z21-maintenance tool eerst op 0 zetten voordat je een volgende module aankoppelt. En dan ...
					- 30 mar 2023, 20:56
 - Forum: Z21 centrale
 - Onderwerp: Adresseren bezetmelder Roco 10787
 - Reacties: 3
 - Weergaves: 3695
 
Re: Adresseren bezetmelder Roco 10787
Inmiddels opgelost
					- 30 mar 2023, 10:32
 - Forum: Z21 centrale
 - Onderwerp: Adresseren bezetmelder Roco 10787
 - Reacties: 3
 - Weergaves: 3695
 
Adresseren bezetmelder Roco 10787
Hoi,
Ik heb raar probleem met het adresseren van een paar 10787 terugmelders via het Z21- maintenance programma. Een module adres 1 geven gaat prima en dan kan ik ook zien dat de melding binnenkomt, echter wil je een andere module adres 2 of hoger geven dan accepteert de module het adres ook gewoon ...
					Ik heb raar probleem met het adresseren van een paar 10787 terugmelders via het Z21- maintenance programma. Een module adres 1 geven gaat prima en dan kan ik ook zien dat de melding binnenkomt, echter wil je een andere module adres 2 of hoger geven dan accepteert de module het adres ook gewoon ...