heeft de 8008 een ofset van -1

Gerard.H
Berichten: 24
Lid geworden op: 22 aug 2021, 16:53

heeft de 8008 een ofset van -1

Bericht door Gerard.H »

Best allemaal
ik heb de yd8008 op de yd7001 aangesloten . de 8008 heb ik de wissels vanaf adres 50 ingesteld
nu zie ik als ik op het wisselpaneel van de 7001 wissel 50 bedien dat in het log window 49 komt
wissel 50 gaat wel om
ik dit goed of is er nog een instelling nog niet in ore
vriendelijke groeten
Gerard

Gebruikersavatar
Karst
Berichten: 118
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:47

Bericht door Karst »

Dat is correct.

De YD7001 rekent eerst alles terug naar 0-gebaseerd. En gebruikt dit dan intern.

Veel protocollen hebben een eigen(zinnige) offset varierend van 0 tot 4.

Dat „corrigeert“ de YD7001 dan per protocol, zodat het toch weer goed aankomt.

Grtzz,
Karst
Yet another Model Railroad Company

Gerard.H
Berichten: 24
Lid geworden op: 22 aug 2021, 16:53

Bericht door Gerard.H »

bedankt Karst