Fleischmann Twin Center vervangen door de YD7010
Geplaatst: 30 aug 2024, 17:25
Goedemiddag,
Ik heb onlangs de nieuwe digitale centrale YD7010 ingezet als vervanger voor mijn Fleischmann Twin Center. Voor het merendeel plug & play, met duidelijke aanwijzingen uit de software. Maar toch niet helemaal omdat ik tegen 2 punten aanliep waarvan er inmiddels 1 is opgelost.
1. Voor het aansturen van de baan gebruik ik iTrain. Alle wissels zijn hierin gedefinieerd. De wissels worden aangestuurd door DR4018 schakeldecoders. Uit een eerder draadje maakte ik op dat de YD7010 deze aansturing zonder probleem zou kunnen overnemen (viewtopic.php?t=1239)
Helaas was dit bij mij niet het geval. Na wat heen en weer zoeken kwam ik erachter dat ik in elke schakeldecoder het adres van de eerste wissel op die decoder opnieuw moest programmeren.
2. Een tweede probleem heb ik echter nog niet op kunnen lossen. Dit betreft de aansturing van de verlichting van een van m’n treinstellen (een Fleischmann 741271 (de Eierkopf). De sluitverlichting van de stuurstand en de binnenverlichting van de gehele unit wordt aangestuurd door een functiedecoder in de stuurstand.
Op het Twin Center functioneert alles nog steeds normaal. Op de YD7010 werkt de sluitverlichting niet en knippert de binnenverlichting. In de motorunit zit een ZIMO-sounddecoder (CV8=145). Het merk van de functiedecoder in de stuurstand heb ik nog niet kunnen achterhalen (CV8=155). Gisteravond ben ik uren bezig geweest te achterhalen waar het probleem kan zitten. Helaas tot nu toe zonder resultaat.
Het vreemde is en blijft dat de sluit- en binnenverlichting op het Twin Center normaal reageert (net weer geprobeerd) maar op de YD7010 niet.
Ik zoek dus advies voor een oplossing van dit probleem.
Met groet,
Ben
PS. De functie decoder met CV8=155 is er een van Fleischmann
Ik heb onlangs de nieuwe digitale centrale YD7010 ingezet als vervanger voor mijn Fleischmann Twin Center. Voor het merendeel plug & play, met duidelijke aanwijzingen uit de software. Maar toch niet helemaal omdat ik tegen 2 punten aanliep waarvan er inmiddels 1 is opgelost.
1. Voor het aansturen van de baan gebruik ik iTrain. Alle wissels zijn hierin gedefinieerd. De wissels worden aangestuurd door DR4018 schakeldecoders. Uit een eerder draadje maakte ik op dat de YD7010 deze aansturing zonder probleem zou kunnen overnemen (viewtopic.php?t=1239)
Helaas was dit bij mij niet het geval. Na wat heen en weer zoeken kwam ik erachter dat ik in elke schakeldecoder het adres van de eerste wissel op die decoder opnieuw moest programmeren.
2. Een tweede probleem heb ik echter nog niet op kunnen lossen. Dit betreft de aansturing van de verlichting van een van m’n treinstellen (een Fleischmann 741271 (de Eierkopf). De sluitverlichting van de stuurstand en de binnenverlichting van de gehele unit wordt aangestuurd door een functiedecoder in de stuurstand.
Op het Twin Center functioneert alles nog steeds normaal. Op de YD7010 werkt de sluitverlichting niet en knippert de binnenverlichting. In de motorunit zit een ZIMO-sounddecoder (CV8=145). Het merk van de functiedecoder in de stuurstand heb ik nog niet kunnen achterhalen (CV8=155). Gisteravond ben ik uren bezig geweest te achterhalen waar het probleem kan zitten. Helaas tot nu toe zonder resultaat.
Het vreemde is en blijft dat de sluit- en binnenverlichting op het Twin Center normaal reageert (net weer geprobeerd) maar op de YD7010 niet.
Ik zoek dus advies voor een oplossing van dit probleem.
Met groet,
Ben
PS. De functie decoder met CV8=155 is er een van Fleischmann