no response bij aansluiting volgende OC32NG-AD

gerardaerts
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 aug 2021, 16:51

no response bij aansluiting volgende OC32NG-AD

Bericht door gerardaerts »

Hallo,

Ik probeer een derde OC32NG aan te sluiten.
Ik heb hem met een patch kabel aangesloten op de tweede OC32 en de voeding van de Z21.
Ik stuur hem aan via een usb met een U485J adapter.

Als ik nu de config open en in module adress 3 load file en save file uitvoer, vraag ik naar de request version in General en krijg ik de melding no response.

Als ik hem rechtstreeks op mijn laptop start in module adress 1 werkt alles prima.

Wat gaar hier verkeerd?

Gerard

Gebruikersavatar
OBBinN
Berichten: 142
Lid geworden op: 01 aug 2021, 22:22
Locatie: Alblasserdam
Contacteer:

Bericht door OBBinN »

Adres wel goed ingesteld op de OC32?
Mvg,
Wouter

Oostenrijk in Miniatuur
Website -- FaceBook

Marksintpancras
Site Admin
Berichten: 464
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:38

Bericht door Marksintpancras »

Beste Gerard,

Er zit ergens op de module een rood blokje met 1 witte hendeltjes die je op ON of OFF kan zetten, deze staan mogelijk op module 1 ingesteld.

Voor de derde module behoort deze als volgt ingesteld te zijn SW1 = ON, SW2 = OFF, SW3 = ON, SW4 = ON;

Let op bij de laatste module in de RS485 moeten de jumpers geplaatst zijn op TC1 en TD1, zie handleiding OC32NG bij 5.3.3.
Met vriendelijke groet, Mark

gerardaerts
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 aug 2021, 16:51

Bericht door gerardaerts »

Mark en Bas,
Bedankt voor je reactie.
Alles staat zoals aangegeven ingesteld, foutmelding blijft.
Gerard

gerardaerts
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 aug 2021, 16:51

Bericht door gerardaerts »

Ik bedoelde Wouter ipv. Bas.
Schakelaar is nu blauw van kleur.

Marksintpancras
Site Admin
Berichten: 464
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:38

Bericht door Marksintpancras »

Gerard, heb jij wel de jumpers van TC1 en TD1 verwijderd bij de module 2 (en 1) van OC32's? Anders ziet de de bus de OC32 module 3 niet.


Maar wat wil jij erop aansluiten?? Want volgens mij krijg ik bij mijn modules ook soms de reactie bij programmeren "no respons" maar kan ik wel na toe schrijven en heb er geen problemen mee. Ik test altijd even de aansluiting bij programmeren van de OC32 module.
Met vriendelijke groet, Mark

Gebruikersavatar
DTS
Site Admin
Berichten: 1131
Lid geworden op: 25 jul 2021, 13:57
Locatie: Ermelo
Contacteer:

Bericht door DTS »

Even een simpel vraagje: knippert de groene led?

Verstuurd vanaf mijn SM-S916B met Tapatalk

Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet ;)

Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024

gerardaerts
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 aug 2021, 16:51

Bericht door gerardaerts »

Ja, en ook op de buitenste pinnen heb ik stroom.

gerardaerts
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 aug 2021, 16:51

Bericht door gerardaerts »

Mark,
Jumpers bij module 2 verwijderd en probleem opgelost.
Goed begin van een nieuw spoorjaar.

Bedankt voor het meedenken.

Gerard