Verstoring YD6016LN-CS

YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
BR38
Berichten: 2
Lid geworden op: 18 aug 2025, 14:47

Verstoring YD6016LN-CS

Bericht door BR38 »

Goedemiddag,

Heb een tweetal YD6016LN-CS aangesloten via een loconet-hub op de YD7010, met beide 4x een s88SD16-n. Werkt naar behoren.
Nu wil ik een derde string met een YD6016LN-CS toevoegen, maar dan slaat alles op tilt. De eerste twee stringen werken dan ook niet meer naar behoren.
Kabels reeds vervangen, module gereset ed. maar niets helpt.
Wat doe ik fout en/of wat is er mis met deze module ?
Graag uw hulp.

M.vr.gr
Izak

BR38
Berichten: 2
Lid geworden op: 18 aug 2025, 14:47

Bericht door BR38 »

Opgelost.
Update uitgevoerd van 1.1.5 naar 1.1.9

Plaats reactie