Ghost bezetmelding

hb9dod
Berichten: 11
Lid geworden op: 25 okt 2023, 09:50

Ghost bezetmelding

Bericht door hb9dod »

Goedemorgen

Layout 2 Rail
YD7001E
1 bezetmelder op de R-Bus DR4088
3 bezetmelders YD6016LN-CS met 2 YD6016ES-CS

Tot nu toe werkte dit perfekt met iTrain 5.1 laatse Versie

Sinds kort heb ik een Keerlusmodule YD (standaard konfiguratie) YD7432 in gebruik genomen

Sinds die tijd heb ik Ghostmeldingen op de bezetmelder via de R Bus.
De 7432 ondersteunt Railcom en de trein wordt ook zo vermeld in iTrain maar bij verlaten van het blok wordt het blok niet vrijgegeven

Kan ik Railcom aan laten of beter uitschakelen en waar doe ik dat?
Iemand anders problemen met de YD7432 of kan dir orobleme geven met een oudere R-Bus module

Op de YD6016 heb ik geen Ghostmeldingen, alleen op de blokken die aan de R-Bus hangen.

Graag eeen paar tips hoe nu verder..

Groeten uit Zwitserland

Tom

Ben Spoorman
Berichten: 168
Lid geworden op: 08 dec 2023, 13:01

Bericht door Ben Spoorman »

Of het uitzetten van Railcom je probleem oplost weet je snel genoeg als je het uitvoert en je vindt het in het config menu van de centrale bij DCC eigenschappen van TRACKOUTPUT.

Gr, Ben.

hb9dod
Berichten: 11
Lid geworden op: 25 okt 2023, 09:50

Bericht door hb9dod »

HI

@Ben: Bedankt voor de tip en daaadwerkelijk een railcom probleem met de DR4088

Ik heb de DR4088 door een DR5088RC vervangen en nu zijn de ghostmeldingen ook met railcom verdwenen.

Conclusie: DR4088 R-Bus en de YD7432 verdragen zich niet

2 extra problemen zijn opgetreden:

De DR5088RC meld een verkeerd loknummer loknummer 2275 door de YD7432 goed terug gemeld en wanneer ik het blok in rij met de DR5088RC komt : 6371 terug...

De YD7432 geeft de blokken niet vrij maar dat iigt misschien aan een itrain instelling.

Update volgt......

hvdkooij
Berichten: 120
Lid geworden op: 29 apr 2023, 20:54
Locatie: Hattem
Contacteer:

Bericht door hvdkooij »

Tja, Ik denk dat voor het meedenken je uiteindelijk veel meer details moet geven.
Dus exacte adressen op de diverse device, etc. etc.
Fleischman z21 en YD7001 en DCC-EX centrales
Mobiele baan 2x 100x50 cm met YD7001, DR4018, DR4088

hb9dod
Berichten: 11
Lid geworden op: 25 okt 2023, 09:50

Bericht door hb9dod »

Update:

Railcom in de YD7001 uitgeschakeld en alle probleme zijn weg

De DR5088 geeft een goede bezetmelding op de blokken en de Yd7432 geeft ook de blokken weer vrij

Op de een of andere manier passt Railcom niet met mijn voorhandene combinatie.
Is ook niet essentieel.