Hallo,
Afgelopen periode verder getest met JCS. Als eerste heb ik mijn eigen baan (Zolderhoek) omgezet van Marklin naar ESU,
zodat ik de ESU implementatie grondig kan door testen op een middelgrote (wat is middelgroot? 15 wissels, 10 seinen; ca 300 x 110 cm; 8 treinen) baan.
Het meeste werk was het her-nummeren van alle sensoren, omdat bij de ESU Centrale er andere id's worden gebruikt.
Al snel na het omzetten de eerste bug gevonden, op mijn baan gebruik ik het MM en DCC protocol voor de wissel- en sein aansturing door elkaar.
Bij het bedienen van wissel 1 (MM) veranderde sein 1 (DCC) van kleur. Dit probleem is nu verholpen door de programmatuur zodanig aan te passen dat naast het adres van een accessoire ook het protocol moet worden door gegeven. Op alle test banen tot nu toe was altijd alles of MM of DCC dus vandaar dat dit probleem nog niet gevonden was.
Ook bij het testen
op een grote baan , die ik samen met mijn vader aan het bouwen ben leer ik iedere week. Op dit moment rijden we met 13 treinen actief. Hiervan zijn er 3 z.g. pendel treinen die een speciale route rijden, zodat ze anders heen gaan dan terug. Bij een van test rondes viel het op dat er 2 treinen tegelijkertijd over een kruising werden gestuurd, met een botsing to gevolg. Om het probleem te kunnen reproduceren en oplossen heb ik een test layout gemaakt.

- crossIssue.png (35.07 KiB) 43 keer bekeken
Het is mogelijk om een rijweg van bk-1 naar bk-7 te reserveren, maar na deze reservering bleek het nog steeds mogelijk om ook rijweg bk-3 naar bk-6 te reserveren. Beide hebben de kruising gemeenschappelijk. Dus dat liep niet goed af
De rijweg reservering in JCS checkt tot nu toe alleen of er gemeenschappelijke wissels worden gebruikt. Een kruising is een passieve wissel en dus heeft deze geen accessoire id. De accessoire id van de wissels werd door JCS gebruikt om te checken of deze vrij waren. Zie hier het foutje.
De rijweg reservering controle is nu aangepast door alle tile id’s te gebruiken om te kijken of er geen overlap is. Deze aangepaste controle veroorzaakte vervolgen een probleem bij door rijden van blok naar blok. Dit werkte niet meer, omdat in eerste instantie er een overlap wordt geconstateerd op blok id.
bijv. bk-4 naar bk-8. In bk8 hoeft niet te worden gestopt dus controleer bk-8 naar bk-9. bk-8 is echter reserveert door de rijweg bk-4 naar bk-8. waardoor bk-8 als overlappende tegel uit de controle kwam. In geval van doorrijden wordt nu gecontroleerd of de eind bestemming van een gereserveerde rijweg gelijk is aan de de begin bestemming van de volgende rijweg en als dat het geval is wordt het blok niet meegenomen in de controle.
Volgende stappen zij het ombouwen van mijn eigen baan naar de Intellibox en verder testen
op de grote baan en het aantal locomotieven geleidelijk verhogen (max 18 a 20).
Voor de liefhebbers nog 2,5 minuten "treinen therapie" op mijn baan met de ESU Centrale.
https://youtu.be/h8AUH78qmRs
Wordt vervolgt
Frans