Een veel gestelde vraag van gebruikers is het verhaal achter de USB Isolator. Dit door een passage uit de handleiding:
Een USB isolator moet gebruikt worden als er digitale spanning van een digitale centrale op de Power AC/DC connector van de YD8xxx modules wordt gezet of als er een centrale op USB of LocoNet® wordt aangesloten. De USB isolator voorkomt gevaarlijke aardlussen of vereffening van spanningen of stromen tussen de
componenten.
Het kan dus fout gaan als men naast de baanspanning op een YD6016 die met LocoNet is aangesloten op een centrale die via USB aan de computer is gekoppeld. Denk aan de DR5000, YD7001, YD7100, Intellibox etc. Maar nu zal je denken, ja en dit is toch normaal. En dat klopt! Tot dusver is er niets aan de hand.
Maar nu wil je even wat aanpassen aan de YD6016 of een van de modules de je via de ES-link hierop hebt aangesloten en zonder erbij na te denken steek je de USB kabel in de YD6016. Op dat moment hangt het systeem als het ware op twee punten aan de USB en krijg je zogenaamde "aardlussen" die ervoor kunnen zorgen dat modules defect kunnen geraken.
Het is dus aan te raden om een USB Isolator te gebruiken wanneer u de YD6016LN met een USB aan de computer wilt koppelen om een component te configureren.
Wat ook mogelijk is om zowel de voedingsspanning als ook de baanspanning los te koppelen van het te programmeren module alvorens je de USB kabel erin steekt. Hij krijgt namelijk voeding uit de USB wanneer u geen isolator gebruikt.
Isolatoren zijn overal te vinden, met name op AliXpress, Amazon en Reichelt. Heeft u geen zin om te wachten en het risico? Medio januari 2023 worden de US Isolatoren uit voorraad leverbaar in onze webshop.
USB Isolator, hoe zit dat nou precies?
USB Isolator, hoe zit dat nou precies?
Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet
Domburg Train Support | Digitale Infodagen 2025
Domburg Train Support | Digitale Infodagen 2025
Goed verwoord Martin.
Dit is overigens een typisch USB "eigenschapje" ...
en niet iets uitzonderlijks voor YaMoRC spullenboeltjes.
Sommige leveranciers bouwen isolatoren in hun LocoNet/L.NET spullen in ( b.v. ESU ) maar dat maakt ze, vind-ik, onnodig duur. Want konfigureren doe je misschien 1 of 2 keer tijdens het hele leven van een 6016, 8008/8116...
Grtzz,
Karst
Dit is overigens een typisch USB "eigenschapje" ...
Sommige leveranciers bouwen isolatoren in hun LocoNet/L.NET spullen in ( b.v. ESU ) maar dat maakt ze, vind-ik, onnodig duur. Want konfigureren doe je misschien 1 of 2 keer tijdens het hele leven van een 6016, 8008/8116...
Grtzz,
Karst
Yet another Model Railroad Company
-
Richard van Dijk
- Berichten: 42
- Lid geworden op: 02 aug 2021, 08:43
Snap ik het nou goed? Als ik YD6016LN wil instellen en ik doe dat via een pc welke volledig los staat dat er niks aan de hand is. Maar als deze pc via een YD7001 en de baan verbonden is aan de betreffende YD6016LN dat je dan wel een probleem kunt krijgen?
Richard