Pagina 1 van 2

Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 16 aug 2023, 20:34
door Hans3
Waarde deskundigen,

In de gebruiksaanwijzing van YaMoRC YD6016LN-CS staat een aansluitvoorbeeld. In dat voorbeeld zijn verschillende railsecties aangesloten via deze terugmelders. Behalve de eerste sectie, die is rechtstreeks verbonden met de centrale en is dus ongedetecteerd.
Ik heb in mijn baan meerdere ongedetecteerde secties. Met name mijn wissels. Deze ongedetecteerde secties heb ik aangesloten via een diodeschakeling, om een spanningsval te voorkomen.
Ik ben mijn baan aan het uitbreiden en mijn wissels blijven om verschillende redenen ongedetecteerd.

Nu mijn vraag: is bij de YaMoRC terugmelder YD6016LN-CS een diodeschakeling nog nodig bij ongedetecteerde secties?

m.vr.gr.

Hans

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 16 aug 2023, 20:43
door MaWi
Jazeker. Ook met de YD6016 is dat nog steeds nodig.

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 16 aug 2023, 21:46
door Luud
MaWi schreef: 16 aug 2023, 20:43 Jazeker. Ook met de YD6016 is dat nog steeds nodig.
En dan even een lekenvraag: ik heb een centrale met 3 amp voeding, welke gelijkrichter is dan wenselijk ??

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 16 aug 2023, 22:23
door DTS
Een 2A minimaal.

We produceren eventueel printjes die hiervoor geschikt zijn. Maar persoonlijk zou ik het niet doen. Gewoon een melder gebruiken, dat vind de software ook een stuk fijner.

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 17 aug 2023, 20:27
door Hans3
Hallo Marcel,

Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik één diodeschakeling. Die kan nogal wat hebben, iets van 35 of 40 amp. Hij komt geloof ik uit een sloopauto.
Daarop zijn al mijn wissels aangesloten en ook alle andere ongedetecteerde secties.
Voor de uitbreiding ga ik dat dus ook doen.


m.vr.gr.

Hans

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 18 aug 2023, 09:24
door AlbertG
Welk probleem lost een diodeschakeling dan op? Hoe erg is het dat er op een stukje spoor een iets lagere spanning staat? Ik zie geen verschil in rijgedrag of snelheid.

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 18 aug 2023, 09:50
door DTS
1,2V spanningsverschil kan een decoder doen overlijden. Dit is al meermalen voorgekomen.

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 18 aug 2023, 13:22
door Hans3
Beste mensen,

Kijk ook eens bij Het NProject of bij Beneluxspoor encyclopedie


m.vr.gr.

Hans

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 18 aug 2023, 14:01
door Marksintpancras
AlbertG schreef: 18 aug 2023, 09:24 Welk probleem lost een diodeschakeling dan op? verschil in spanning Hoe erg is het dat er op een stukje spoor een iets lagere spanning staat? geen probleem van lagere spanning, maar op de niet gedetecteerde stuk spoor staat een hogere spanning, en als je railspanning 17 Volt is o je gedetecteerde stukken en je decoder kan maximaal 18 volt hebben, dan gaat je decoder stuk op de niet gedetecteerde stukken, let wel dit is voorbeeld. Ik zie geen verschil in rijgedrag of snelheid. bij de overgangen van melder naar niet melder en vica versa zal je echt wel verschil zien in snelheid.

Re: Ongedetecteerde secties en YaMoRC YD6016LN-CS

Geplaatst: 18 aug 2023, 16:24
door AlbertG
Ik vraag dit vooral ook omdat ik het tot nu toe in geen enkele handleiding of aansluitschema van bezetmelders ben tegengekomen. Ook niet in die van de YD6016LN-CS waar hier naar verwezen wordt.
De spanning op de rails kan toch nooit hoger zijn dan wat de centrale er op zet? Dus als je decoder dan overlijdt wegens te hoge spanning staat dan je centrale wel goed ingesteld?

In de wiki van Beneluxspoorforum staat dat je deze schakeling toepast om problemen met detectie te voorkomen. Blijkbaar is niet iedereen het eens over het 'waarom' van deze oplossing.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/i ... schakeling