Wagonnen (4-assers) veroorzaken melding op DR4088CS, hoe kan dat?

AlbertG
Berichten: 65
Lid geworden op: 03 mar 2023, 11:20

Wagonnen (4-assers) veroorzaken melding op DR4088CS, hoe kan dat?

Bericht door AlbertG »

De situatie:
Digikeijs DR5000 met 3 modules DR4088CS via netwerkkabels verbonden met de S88N poort.
De loc is een Roco Ludmilla met een lange sleep Fals-en.
De baan wordt bestuurd met Rocrail.
Op 1 specifieke plaats op de baan passeert de loc een melder, de melder licht op in Rocrail zoals het hoort, en het blok toont bezet.
Echter, zodra de loc van de melder af rijdt licht deze zo af en toe even op bij het passeren van de wagens, en mijn vraag is: 'hoe kan dat, en hoe kan ik dat voorkomen'? De wagens gebruiken namelijk geen stroom.
(Het gevolg is dat Rocrail soms een spookmelding genereert als er meer dan 5 wagens achter de loc zitten, maar dat komt dus door de wagens die de melder activeren).
Vriendelijke groeten,
Albert.

Mijn video's: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker

Gebruikersavatar
DTS
Site Admin
Berichten: 1127
Lid geworden op: 25 jul 2021, 13:57
Locatie: Ermelo
Contacteer:

Bericht door DTS »

Kan je geen vertraging instellen voor deze melder?

Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk

Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet ;)

Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024

AlbertG
Berichten: 65
Lid geworden op: 03 mar 2023, 11:20

Bericht door AlbertG »

De DR4088 heeft geen instelling voor een vertraging. Rocrail heeft een optie 'negeer dezelfde status' en die is geactiveerd maar is niet voldoende.

Ik pak het probleem liever bij de bron aan, dus hoe kan het dat de wagens de melder activeren en hoe kan ik dat voorkomen?
Vriendelijke groeten,
Albert.

Mijn video's: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker

Gebruikersavatar
DTS
Site Admin
Berichten: 1127
Lid geworden op: 25 jul 2021, 13:57
Locatie: Ermelo
Contacteer:

Bericht door DTS »

Mmm jammer, in iTrain stel ik meestal een dender vertraging in van 250 ms.

Je wielen zijn van metaal en maken even contact tussen de twee melders. S88 is heel direct en zal daarop reageren.

Kan je in je centrale een vertraging instellen?



Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet ;)

Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024

AlbertG
Berichten: 65
Lid geworden op: 03 mar 2023, 11:20

Bericht door AlbertG »

Het gaat om 1 melder. De volgende melder ligt een stuk verder. Er is geen contact tussen de 2 melders via de loc met wagens.
Ik weet niet of ik in de DR5000 een vertraging in kan stellen maar daar heb ik een handleiding voor. Ik ga het opzoeken.

NB: Ik heb in de handleiding van de DR5000 geen mogelijkheid gevonden een vertraging in te stellen.
Vriendelijke groeten,
Albert.

Mijn video's: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker

Gebruikersavatar
DTS
Site Admin
Berichten: 1127
Lid geworden op: 25 jul 2021, 13:57
Locatie: Ermelo
Contacteer:

Bericht door DTS »

Sluit die ene melders eens op een andere poort aan, wat gebeurd er dan?

Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk

Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet ;)

Domburg Train Support | DTS Modelspoor | Digitale Infodagen 2024

AlbertG
Berichten: 65
Lid geworden op: 03 mar 2023, 11:20

Bericht door AlbertG »

Hoi Martin,
We gaan de melder op een andere poort aan sluiten maar dat gaat een paar weken duren in verband met vakantie.

Mag ik uit je reactie opmaken dat dit 'denderen' en normaal verschijnsel is bij 2-rail? Waar wordt dit dan door veroorzaakt?
Vriendelijke groeten,
Albert.

Mijn video's: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker

Gebruikersavatar
Karst
Berichten: 104
Lid geworden op: 01 aug 2021, 21:47

Bericht door Karst »

Dat wordt veroorzaakt door het contact maken van wielen die in het “gat” van de isolatie vallen.

Remedie ( die ik zelf altijd toepas ) de isolatie opvullen met drupjes secondenlijm-gel totdat er een bobbeltje ontstaat. Dit dan met fijn schuurpapier vlak schuren.
IMG_5957.jpeg
IMG_5957.jpeg (205.82 KiB) 274 keer bekeken
IMG_5956.jpeg
IMG_5956.jpeg (348.04 KiB) 274 keer bekeken
Grtzz,

Karst

P.S. met YD6016ES-CS kun je de “anti-dender” in de decoder instellen ;)
Yet another Model Railroad Company

AlbertG
Berichten: 65
Lid geworden op: 03 mar 2023, 11:20

Bericht door AlbertG »

Hoi Karst,
Bedankt voor de uitleg en de duidelijke foto's ter illustratie.
Na de vakantie kijken hoe we dit oppakken.
Vriendelijke groeten,
Albert.

Mijn video's: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker

c-rails
Berichten: 171
Lid geworden op: 26 dec 2022, 18:17
Locatie: Noord

Bericht door c-rails »

Stukje styreen ertussen werkt ook. :D
Met vriendelijke groet,

Cor

Plaats reactie

Terug naar “Vraagbaak”