Ecos 50210 probleem met YD 8008
Geplaatst: 23 apr 2023, 22:39
Voor alle duidelijkheid, het betreft een Märklin baan met Märklin M-rails, aangesloten aan een Ecos 50210. Een groot schaduwstation met veel M-rail wissels.
Voor een aantal wissels gekozen voor de nieuwe YD8008 wisseldecoders. De volgende problemen doen zich voor:
Programmeren van de YD8008 in de baan lukt pas na een aantal maal schakelen van de betreffende wissel. Schakelen van de wissel is slechts af en toe succesvol. Pulslengte in de YD8008 staat op 100 ms.
Na aansluiten van de YD8008 met een korte verbinding naar de Ecos laat de YD8008 zich prima programmeren. De tijdelijk aangesloten wissel die niet in de baan ligt functioneert prima.
De zelfde YD8008 aangesloten via de baan functioneert met te veel haperingen, wissel gaat meestal niet om.
YD8008 aangesloten via lange patchkabel en programmeersoftware op de PC werkt goed.
YD8008 aangesloten via directe lange kabel tussen de Ecos en de YD8008 zonder dat de baan is aangesloten werkt niet goed.
Met oscilloscoop ingangssignaal van de lange kabel vergeleken met uitgang bij de YD8008 laat geen verschil zien. Schakelpuls vanuit de Ecos op deze kabel laat korte interruptie zien op de oscilloscoop, volledig te verwachten, en aan beide zijden van de kabel vergelijkbaar.
Externe elementen zoals een mechanische ventilatie die ook aanwezig is uitgeschakeld, geeft geen effect.
Hopelijk kan iemand helpen bij dit rare probleem.
Bij voorbaat dank, Jos Schenk
Voor een aantal wissels gekozen voor de nieuwe YD8008 wisseldecoders. De volgende problemen doen zich voor:
Programmeren van de YD8008 in de baan lukt pas na een aantal maal schakelen van de betreffende wissel. Schakelen van de wissel is slechts af en toe succesvol. Pulslengte in de YD8008 staat op 100 ms.
Na aansluiten van de YD8008 met een korte verbinding naar de Ecos laat de YD8008 zich prima programmeren. De tijdelijk aangesloten wissel die niet in de baan ligt functioneert prima.
De zelfde YD8008 aangesloten via de baan functioneert met te veel haperingen, wissel gaat meestal niet om.
YD8008 aangesloten via lange patchkabel en programmeersoftware op de PC werkt goed.
YD8008 aangesloten via directe lange kabel tussen de Ecos en de YD8008 zonder dat de baan is aangesloten werkt niet goed.
Met oscilloscoop ingangssignaal van de lange kabel vergeleken met uitgang bij de YD8008 laat geen verschil zien. Schakelpuls vanuit de Ecos op deze kabel laat korte interruptie zien op de oscilloscoop, volledig te verwachten, en aan beide zijden van de kabel vergelijkbaar.
Externe elementen zoals een mechanische ventilatie die ook aanwezig is uitgeschakeld, geeft geen effect.
Hopelijk kan iemand helpen bij dit rare probleem.
Bij voorbaat dank, Jos Schenk