YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 30 mar 2025, 11:24
door Hansi
Ik ben momenteel mijn spoorbaan aan het testen en ik stuit op het volgende probleem.
De wissels schakel ik met MP1.

ik schakel de centrale YD7010 een eerste keer in en de wissels die niet juist staan schakelen om.

Als ik dan een trein op de rails zet en Itrain start schakelen de wissels niet om conform de rijroute.

mvg

Hans

Re: YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 30 mar 2025, 19:23
door Ben Spoorman
Je kunt bij de YD8116 per uitgang aangeven of wel of niet moet worden geïnitialiseerd bij opstarten.

Re: YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 30 mar 2025, 21:36
door MaWi
Heb je in iTrain wel het juiste adres opgegeven bij de wisselinstelling?

Re: YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 02 apr 2025, 09:36
door Hansi
het adres dat aan de wissel toegekend wordt op de YD8116, is dat het
adres dat moet ingegeven worden in Itrain voor desbetreffende wissel.

mvg
Hans

Re: YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 02 apr 2025, 13:41
door hvdkooij
Welllicht even het probleem in stukken hakken.

1. Kun je vanuit Itrain de wissels gewoon bedienen met de hand?
Als dat werkt weten we dat het puur en Itrain issue is. Zo niet dan is het zaak uit te vinden waarom het niet werkt.

2. Kun je vanuit de YD7001 met een handregelaar de wissel wel bedienen? Dat kan eventueel ook met de configuratie tool van de centrale.
Als dat werkt dan is het de combinatie.

Praktische hint. Tenzij je iets expliciet benoemd hier is het voor de rest van ons onbekend hoe e.e.a. bij jou staat. Dus vandaar dat ik begin met vragen omdat er veel informatie ontbreekt om al gericht te gaan zoeken.

Re: YD8116 koppelen met wissels in Itrain

Geplaatst: 02 apr 2025, 21:45
door MaWi
Hansi schreef: 02 apr 2025, 09:36 het adres dat aan de wissel toegekend wordt op de YD8116, is dat het
adres dat moet ingegeven worden in Itrain voor desbetreffende wissel.

mvg
Hans
Klopt.