Pagina 1 van 3
Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 03 nov 2024, 15:55
door OBBinN
Recent alle SP04 vervangen voor SP04A in verband met de inschakelpiek. De nieuwe "A" zouden die inschakelpiek moeten opvangen zoals ik gelezen had, maar niets is minder waar.
3x OC32/NG
12x SP04A
Servo's zijn HXT900
Ik heb de boel aangesloten nav de DTS handleidingen, de wissels gaan ook gewoon om en de boel werkt. Enkel dus met inschakelen komt er nog steeds een piek doorheen.
Voeding (meanwile zoveel) staat op 8v (ongeveer). Op de langste UTP kabel staat bij de SP04A staan 7.93v.
Nu dus ruim 100 piek er tegen aan gegooid om die inschakelpiek niet meer te hebben, dus wel. Wat zit ik nou verkeerd te doen?
Op de laatste toegevoegde OC32/NG en SP04A zit die inschakelpiek dus niet..
OC32 1 draait op 3.0
OC32 2 en 3 draaien op 3.2
Servo's zitten op alle OC's
Van 1 SP04A weet ik dat die zeer waarschijnlijk de geest gegeven heeft, + en - verkeerd aangesloten werd een rookwolkje..

Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 03 nov 2024, 16:02
door denobis
Die inschakel pieken kunnen komen door een foute plaatsing van de voeding zie:
https://www.vpeb.nl/files/documents/oc3 ... 20(nl).pdf
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 03 nov 2024, 16:10
door OBBinN
En waar staat dat in de handleiding? Ik pak V+ en GND uit de OC32, zoals hier geadviseerd wordt en in de aansluit handleiding van DTS staat (icm UTP kabel).
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 03 nov 2024, 22:07
door Marksintpancras
Hey Wouter,
In de handleiding van DTS staat ook het volgende:
Bij het inschakelen van de voeding stuipen stressen mijn servo’s
Dan is de kans groot dat de voltage door spanningsverlies te laag is geworden voor de OC32 en de SP04r
om te functioneren. De voeding op de verst gemonteerde SP04r moet boven de 7,2V zijn. Is dit niet het
geval onderzoek dan waardoor het verlies in voltage vandaan komt. Verhoog de voltage tot een waarde
die een spanning geeft boven de drempel van 7,2V.
Dus stel jij voeding eens op 9 volt ipv van 8 volt en kijk of je het probleem daarna nog heb?? En anders ff een tip (kost bij mij niks

) HELP ticket bij DTS aanmaken omdat jij daar denk de spullen heb gekocht geven zij ook support.
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 06:31
door OBBinN
Gister inderdaad al naar 9v gezet, probleem blijft.
Ticket aanmaken ook nog een optie ja

Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 16:08
door Ben Spoorman
OBBinN schreef: 03 nov 2024, 15:55
Op de laatste toegevoegde OC32/NG en SP04A zit die inschakelpiek dus niet..
Dat moet een indicatie van de oorzaak geven. Wat is er anders aan deze OC32 ten opzichte van de andere twee?
En je Meanwell voeding, welk type en hoeveel stroom kan deze leveren?
Lopen servo's allemaal naar hun initiële setting bij het inschakelen of staan ze op "suspended"?
Ik ben niet zo gek op de dunne draadjes van utp kabel, leg eens twee losse draden van tenminste 0,25kwadraad van je 9V voeding naar één SP04 die problemen geeft, helpt dat?
Gr, Ben.
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 16:33
door OBBinN
Om de Sp04A van voeding te voorzien heb ik 2 aders gebruikt (1 twisted pair) zoals in de DTS handleiding geschreven stond.
Kan altijd nog een los 2 kabels trekken. Even kijken welke diktes dat is..
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 17:20
door Marksintpancras
Ben Spoorman schreef: 04 nov 2024, 16:08
OBBinN schreef: 03 nov 2024, 15:55
Op de laatste toegevoegde OC32/NG en SP04A zit die inschakelpiek dus niet..
Dat moet een indicatie van de oorzaak geven. Wat is er anders aan deze OC32 ten opzichte van de andere twee?
En je Meanwell voeding, welk type en hoeveel stroom kan deze leveren?
Lopen servo's allemaal naar hun initiële setting bij het inschakelen of staan ze op "suspended"?
Ik ben niet zo gek op de dunne draadjes van utp kabel, leg eens twee losse draden van tenminste 0,25kwadraad van je 9V voeding naar één SP04 die problemen geeft, helpt dat?
Gr, Ben.
Ben,
Ik denk dat Wouter alles bij DTS gekocht heeft, ik in het verleden ook. Ik heb Dinamo systeem en alles aangesloten via de DTS handleidingen en ingesteld.
Die UTP kabel met dunne draadjes is gewoon goed als je de maximale lengte maar niet overschrijdt. Ik denk om het voor Wouter overzichtelijk te houden dat hij gewoon een help-ticket moet aanmaken bij DTS zodat DTS even kan nalopen. DTS kijkt soms mee via TeamViewer dacht ik uit het verleden en dan is meestal het probleem opgelost. Nu gaan we van alles roepen wat straks niet relevant blijkt te zijn.
Maar ik vermoedt ook dat er een instelling foutief staat.
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 17:28
door OBBinN
Ja nagenoeg alles via DTS. TeamViewer is ook een goede optie ja!
Re: Servo piekt met inschakelen
Geplaatst: 04 nov 2024, 19:31
door Ben Spoorman
Ticket bij DTS dan, prima hoor.