Pagina 1 van 1

Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 16:04
door denobis
Bij het omschakelen van mijn wissels gebeurde het soms dat het hele dinamo systeem de verbinding verbrak.
Nu stuurt mijn oc32 16 relais met opto couplers aan maar zodra ik de wisselspoelen op de relais aansluit begint de ellende bij het omschakelen.
De wisselspoelen worden geheel gescheiden aan gestuurd met een eigen voeding dus galvanisch gescheiden van de oc32.
Heb er heel lang naar moeten zoeken maar ben er nu achter wat het probleem was.
De wissel spoelen (roco line) geven een behoorlijke tegen emk wat opgevangen lijkt te worden door de naast liggende bedrading.
Na het plaatsen van 2 blusdiodes per wissel (op het stekkertje van de wissel zelf) was het probleem opgelost.
Het vreemde deed zich voor dat op de relais printen er ook een blusdiode over de relais spoelen gemonteerd was.
Zonder de wissels werkten de printen gewoon perfect.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 18:12
door Ben Spoorman
Vorige week zei je dat je storingen veroorzaakt worden door nanotape, is dat nu achterhaald?

Gr, Ben.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 18:13
door denobis
Nee dat is niet achterhaalt .
Dat gaf ook storing maar op een andere manier.
Toen waren het de relais die de storing gaven (zonder de wissels).
Dat deden ze na verwijdering nano tape niet meer.
Was dus storing met dubbele oorzaak.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 18:56
door Ben Spoorman
Ah, duidelijk.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 18:57
door denobis
Was best wel "klote" maar goed gevonden en opgelost.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 19:38
door Marksintpancras
Hans, welke draaddikte gebruik je? Als de draad te doen is en de piekspanning kan er moeilijk door heen, kan je ook gekke storingen krijgen.

Tevens een vuistregel, voeding en data apart houden.

Want ik lees nu wel dat je een probleem had, maar zie geen tekening (afbeelding )van jouw schakeling.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 24 apr 2024, 19:54
door denobis
Ik gebruik voor de wissels o,75 mm2.
Moet meer dan genoeg zijn.
Voeding en data zijn geheel gescheiden daarom begreep ik het niet (liggen in buizen ong 3 cm uit elkaar).
Sterker nog de oc32 heeft een andere voeding dan de wissels.
Door de relais worden de voedingen geheel van elkaar gescheiden (potentiaal vrije contacten).
Dacht eerst dat er een sink drivers naar de knoppen was in de oc32 (had al 4 nieuwe bij dts besteld).
De oc32 gaf een interne fout aan bij de test van een spoel.
Die fout geeft de oc32 nu niet meer aan.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 20 jan 2025, 09:40
door mphoi
denobis schreef: 24 apr 2024, 16:04Na het plaatsen van 2 blusdiodes per wissel (op het stekkertje van de wissel zelf) was het probleem opgelost.
Een dergelijke oplossing heb ik in 1971 bij de stappenmotor van een minibar toegepast. Zonder diode moest de klant in sommige gevallen één extra eenheid betalen. Dat vond ik onacceptabel.

Re: Storing door wissels

Geplaatst: 20 jan 2025, 10:14
door denobis
Goh dat er na bijna een jaar nog een reactie op dit draadje komt.
Leuk Martin.
Ik had het kunnen weten van die emk daar ik in mijn werkzame leven dit probleem vaker ben tegen gekomen bij plc sturingen.