Pagina 1 van 1
Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 16 feb 2024, 16:01
door timpepfin
Beste forum leden,
Ik vraag mij af of deze infrarood sensoren te gebruiken zijn op de 10819 Z21 detector.
En zo ja, of daar er dan bijv. een weerstand tussen de detectorlijn en de 10819 zou moeten ( zoals in de handleiding van de 10819 beschreven met een magneet detector)
Heeft iemand dit al eens geprobeerd ?
Ik ben mij er van bewust dat er 5 volt ( de IR detector heeft max 5V nodig) op de detectielijn komt te staan, dus of dat dan werkt met de 10819 , dat is de vraag......
Het gaat om deze detectors:
https://www.123materialen.com/products/ ... CUQAvD_BwE
Er bestaan ook 12V infrarood sensors, kant en klaar... misschien werken die handiger ?
https://www.temu.com/kuiper/dn9.html?su ... y0QAvD_BwE
Ik was lichtsluisjes zelf aan het bouwen maar fijne printplaatjes goed solderen is niet helemaal mij ding geloof ik, dus vandaar dat ik naar deze mogelijkheden kijk.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 16 feb 2024, 18:02
door denobis
Ik zou er een relais mee sturen dan heb je een potentiaal vrij kontakt.
Rechtstreeks op de rail is vragen om problemen.
Ook rechtstreeks op de melders is vragen om problemen die werken immers op een minimaal verschil in voltage (enkele millivolts).
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 16 feb 2024, 19:50
door timpepfin
Dank je wel Denobis,
Zoals ik het zie hebben de 12 V. versies een relais, zo staat het mijns inziens omschreven op de webiste , of lees ik dat verkeerd ?
De 12V spanning kan niet van de rails komen, dat zal een aparte 12V spanning moeten worden, net zoals dat met een lichtsluisje op de decoder werkt , neem ik aan.
Ben alleen heel benieuwd wat voor signaal de detector van de z21 nodig heeft. Normaal gesproken gaat daar ook 12V doorheen ( vanuit de rails ) wanneer je hem als stroomdetectie met doorgeslepen rails gebruikt toch ?
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 16 feb 2024, 20:03
door Marksintpancras
Beste Tim,
De Roco 10819 werkt op DCC signaal, dat is NOOIT een stabiele voeding voor infrarood.
Tevens is de Roco 10819 een stroomdetectie decoder, niet voor een lichtsluis gemaakt.
En als je wel een bezetmeldermodule wilt, dan kan je kijken of de YAMORC YD6016ES-GND (de ground versie!!!) wat voor jouw is.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 16 feb 2024, 20:50
door timpepfin
Ik weet dat de 12V niet van de DCC rails kan komen, dat geef ik ook aan in mijn vorige bericht.
De lichtsluisjes van Huib Maakant werken denk ik op een vergelijkbare manier, met losse 12V voeding:
https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Ik zal ook eens kijken naar de YAMORC YD6016ES-GND
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 17 feb 2024, 14:22
door hvdkooij
Maar de YD6016ES is weer geen RBUS versie.
Je zou de YD6016RB-OPTO moeten hebben hiervoor. Maar die is volgens mij nog niet op de markt.
Of een YD6016RB-CS nemen en over de S88 bus de rest gaan stapelen met YD6016ES-OPTO of YD6016-GND. Dan ben je wel 16 melders kwijt op de basis module. Maar het werkt wel.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 17 feb 2024, 19:10
door Ben Spoorman
Waarom dat alles? Als je de uitgang van de IR sluis voorziet van een serieweerstand en een simpele diode kun je het ding gewoon op een stroomdetector zetten. GND van de sluis even doorverbinden met zwart van de centrale.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 17 feb 2024, 19:44
door Marksintpancras
Ben Spoorman schreef: 17 feb 2024, 19:10
Waarom dat alles? Als je de uitgang van de IR sluis voorziet van een serieweerstand en een simpele diode kun je het ding gewoon op een stroomdetector zetten. GND van de sluis even doorverbinden met zwart van de centrale.
Ben, dat klopt. Echter met je wel verdomd weten wat je doet, anders kan er in het geval ook wel eens wat gaan roken.
https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm dit is een voor de modelspoor een goed lichtsluis, die wel op Roco 10819, let op de de 10 K die ingetekend staat bij de BMD-16-SD.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 07:16
door Ben Spoorman
Marksintpancras schreef: 17 feb 2024, 19:44
Echter met je wel verdomd weten wat je doet, anders kan er in het geval ook wel eens wat gaan roken.
Daar ga ik niet in mee. Er wordt een vraag gesteld en er komen antwoorden wat te doen.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 13:22
door hvdkooij
Ik was in mijn antwoord er van uit gegaan dat de vragensteller niet zo handig is om dat uit te zoeken.
Die aanname is puur op gevoel en kan er dus naast zitten.
Maar daarmee bepaal ik welke opties ik wel of niet benoem. Of een alternatief is tenminste een goede waarschuwing zodat men niet zonder de nodige kennis of doorvragen zaken aan elkaar gaat knopen die een eenmalig spectaculair effect hebben.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 14:36
door denobis
Het begint hier een beetje op bnls te lijken.
Er stelt hier iemand een vraag maar geef daar dan een constructief antwoord op.
Eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk.
Het werkt gewoon met stroomdetectie dus een relais met een potentiaal contact aangestuurd door de lichtsluis en een weerstand van 10 k 0f een weerstand van 1 k met ledje in serie (dan heb je ook nog een indicatie) zou gewoon moeten werken.
Maar dan rijst de vraag waarom zou je een infra rode detectie gebruiken als je het zelfde kan bereiken met een gewone melder?
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 14:47
door Ben Spoorman
denobis schreef: 18 feb 2024, 14:36
Maar dan rijst de vraag waarom zou je een infra rode detectie gebruiken als je het zelfde kan bereiken met een gewone melder?
Het hangt van de toepassing af, soms is een IR detector handiger dan een terugmeld sectie in het spoor. Bovendien is een IR detector zeer nauwkeurig.
Zo bewaak ik mijn AHOB overweg in automatisch bedrijf met een lichtsluis: de bomen kunnen pas weer omhoog als de trein zich niet meer in de sluis bevindt.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 15:20
door denobis
Dat kun je dus ook met melders bereiken.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 15:50
door Ben Spoorman
Ja dat kan zeker. Maar welk punt wil je maken denobis, we zitten hier toch om te helpen en niet om elkaar vliegen af te vangen?

Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 16:32
door denobis
Zeker zitten we hier om elkaar te helpen.
Maar ook om elkaar te verhinderen om al dan niet grote fouten te maken.
b.v. als je door melders te gebruiken die je toch al hebt en dan geen lichtsluis dan bespaar je dus geld en dat kun je dus weer in wat anders steken.
Het is leuk om te experimenteren maar je moet jezelf ook afvragen wat praktisch is en economisch is om je doel te bereiken.
Je kan b.v een blok zo inrichten dat de melder de lengte heeft die je nodig hebt om de trein veilig langs de ahob te loodsen dus bv 20 cm voor en 20 cm na de overweg.
Ik rijd zelf met dinamo dat is wat makkelijker wat melders betreft.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 17:01
door Ben Spoorman
Prima maar dan ga je voorbij aan de gestelde vraag.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 18 feb 2024, 17:44
door Marksintpancras
timpepfin schreef: 16 feb 2024, 16:01
Beste forum leden,
Ik vraag mij af of deze infrarood sensoren te gebruiken zijn op de 10819 Z21 detector.
En zo ja, of daar er dan bijv. een weerstand tussen de detectorlijn en de 10819 zou moeten ( zoals in de handleiding van de 10819 beschreven met een magneet detector)
In de beschrijving staat duidelijk beschreven, bij gebruik een te lichte weerstand kan de module beschadigen en heeft het invloed op de rijspanning
Heeft iemand dit al eens geprobeerd ?
Ik ben mij er van bewust dat er 5 volt ( de IR detector heeft max 5V nodig) op de detectielijn komt te staan, dus of dat dan werkt met de 10819 , dat is de vraag......
Het kan zeker werken, echter dan dient er wel een lichtsluis die apart gevoed dient te worden en een signaal af geeft (meestal een relais schakeling op de lichtsluis printplaat) aan de 10819.
Het gaat om deze detectors:
https://www.123materialen.com/products/ ... CUQAvD_BwE
Er bestaan ook 12V infrarood sensors, kant en klaar... misschien werken die handiger ?
https://www.temu.com/kuiper/dn9.html?su ... y0QAvD_BwE
Ik was lichtsluisjes zelf aan het bouwen maar fijne printplaatjes goed solderen is niet helemaal mij ding geloof ik, dus vandaar dat ik naar deze mogelijkheden kijk.
Licht sluizen zijn naar mijn mening nauwkeuriger dan een stroomdetectie, echter meestal wordt het gebruikt om "een grens te bewaken" , dus een vast punt (gebied). Stroomdetectie icm goede software is praktischer, en vooral in het scenery gebieden ivm je kan variabel stoppen en nog meer dingen.
Re: Infrarood detector op 10819 - Z21 DETECTOR X16
Geplaatst: 19 feb 2024, 09:04
door Ben Spoorman
timpepfin schreef: 16 feb 2024, 16:01
Ik vraag mij af of deze infrarood sensoren te gebruiken zijn op de 10819 Z21 detector.
En zo ja, of daar er dan bijv. een weerstand tussen de detectorlijn en de 10819 zou moeten ( zoals in de handleiding van de 10819 beschreven met een magneet detector)
Heeft iemand dit al eens geprobeerd ?
Een antwoord op de vraag: zo dus....... De uitgang is een open collector.