Wil toch even verwittigen om niet dezelfde fout te maken.

Ik heb een Sprog3. En die word gevoed door een 'meanwell' voeding die op 12.35V staat.
Die sprog heeft geen beveiliging tegen omkeren van voedingsdraden.
Met de jaren , een mens word al ouder, merk ik dat ik meer en meer fouten maak. Gelukkig nog steeds op tijd gezien dat ik de draden verkeerd had ingestoken in de bussen.
Dus slimme jongen als ik ben: ik ga in die voedingdraden een diodebrug tussen solderen. Dan kan ik bij verkeerd aansluiten weer niet die Sprog3 opsmoren!!( ben al aan 3e exemplaar )

Nu ga ik enkel loc’s de decoders via “decodeerpro” inlezen. Bij de vierde loc kreeg ik melding dat er een kortsluiting zit op het programmeerspoor. Loc met de voltmeter nagemeten, ik meet geen kortsluiting. Loc opengedaan, decoder eruit = nog steeds geen kortsluiting. Andere decoder in de loc. meet geen kortsluiting. Terug aansluiten aan de sprog3 = nog steeds kortsluiting volgens 'DecoderPro'. Lokje even opzij en voortgaan met de volgende. Totdat ik een lokje eerop zet dat ik al verscheidene malen heb kunnen lezen zowel met de sprog3 als via iTrain. Weer kortsluiting. :?:
Toen viel mijn €. :D
Voedingsdraden op de sprog vervangen door twee andere zonder diode brug. Zelfde loc’s terug inlezen. En Ja , nu wel geen kortsluiting.

Resultaat zonder diodebrug in de voeding heb ik 12.35V op de ingang van de sprog! Doch met diode brug is dat maar 11,21V. Wat dus bij sommige lok’s-decoders de melding “kortsluiting" geeft in Decoderpro. :twisted: :?:
Best dus dat ik zorg dat met een diode brug in de voedingsdraden ik mijn 12V voeding moet verhogen tot ???? om niet de melding" Kortsluiting te krijgen in 'Decoderpro'. Wou jullie maar verwittigen !!!
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter ....
Tram 8x. is niks goed aan.
Baan = 165x85, Centr= Z21, Mac16.x, RailModeller, iTrain-plus V5.x, N spoor, Periode II & III
Grtz Erik

bellejt
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 nov 2023, 17:01

Bericht door bellejt »

basis kennis electronika dat diodes de spanning verlagen. meestal met 0.7 volt en moderne 0.3 volt. Dus reken het verlies erbij aan de ingang

Erik-B
Berichten: 415
Lid geworden op: 28 sep 2021, 16:36
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Bericht door Erik-B »

Basis electronica dat wist ik wel, :P doch had niet verwacht dat het met 5 lok's wel goed ging en fout liep op een 6e lok en met de 8e lok. Bij verder testen bleek dat ik echt met die twee probleem lok's niet onder de 11.85V mag gaan met de sprog3.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter ....
Tram 8x. is niks goed aan.
Baan = 165x85, Centr= Z21, Mac16.x, RailModeller, iTrain-plus V5.x, N spoor, Periode II & III
Grtz Erik

bellejt
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 nov 2023, 17:01

Bericht door bellejt »

had zelfde probleem met een locprogrammer van ESu waar ik de voeding vervangen heb door een 15 volt 1.5 amp en toen kon ik alle loks programmeren met esu decoders

Anne W
Berichten: 27
Lid geworden op: 17 sep 2022, 19:15

Bericht door Anne W »

Als de spanning verlaagd wordt en de decoder is uitgerust met lastregeling, tegenwoordig allemaal, dan zal het stroomverbruik omhoog gaan. Hoeveel stroom kan die voeding leveren?

Groet, Anne W

Ben Spoorman
Berichten: 313
Lid geworden op: 08 dec 2023, 13:01
Locatie: Uden

Bericht door Ben Spoorman »

Het uitlezen van een decoder profiel verbruikt nauwelijks stroom en met lastregeling heeft het al helemaal niets te maken.

Erik-B
Berichten: 415
Lid geworden op: 28 sep 2021, 16:36
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Bericht door Erik-B »

Heeft niets te maken met stroom verbruik of wat dan ook.
Ik wou enkel vertellen:
“ Als in je SPROG-3 tijdens het inlezen van een loc decoder de melding krijgt dat er kortsluiting is op het programmeerspoor ( Fout nr 309!) denk dan even aan je ingangsspanning van je sprog !!
Een verwittigd man is er twee waard.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter ....
Tram 8x. is niks goed aan.
Baan = 165x85, Centr= Z21, Mac16.x, RailModeller, iTrain-plus V5.x, N spoor, Periode II & III
Grtz Erik

Ben Spoorman
Berichten: 313
Lid geworden op: 08 dec 2023, 13:01
Locatie: Uden

Bericht door Ben Spoorman »

Erik-B schreef: 10 mei 2026, 17:44
Heeft niets te maken met stroom verbruik of wat dan ook.
Dat heeft het wel maar anders dan wat Anne zegt. De Sprog genereert een 309 als de ACK stroom boven 250mA komt. Het zou kunnen dat dat gebeurt als een lokkie een buffercondensator heeft die opgeladen wordt als je wilt gaan programmeren. Het is dan zaak eerst even korte tijd spanning op je programmeerspoor te zetten alvorens te gaan programmeren.

De spec's van de Sprog zegt iets over de minimale spanning: 12V DC. Als je daar van afwijkt kan je problemen verwachten. Ik zou zeggen koop een goedkope stekkervoeding van 15V DC voor alleen je Sprog, kost een habbekrats en je bent van je probleem af.